Metal Guru: Du ska dimensionera efter det lägsta värdet i kretsen. Därför bör du använda en snabb 10A säkring mellan panel och regulator. Minusen behöver du inte avsäkra i denna krets. På det sättet överbelastar du inte panelen.
Sedan sätter du en 16A säkring mellan regulator och batteri och använder tvåpolig säkring (alternativt två enpoliga) i denna koppling. De säkringar som skall sitta till din belastning avsäkrar du efter hur stor belastningen är. Är det flera lampor eller uttag så kan du välja att avsäkra dem en och en eller lägga alla på samma säkring. Här rekommenderar jag att du beräknar storleken på din belastning och väljer säkringsstorlek efter det. Gör det smidigt för dig och använd inte bilsäkringar utan kör med riktiga snabbsäkringar liknande de du hänvisade till hos Clabbe Oh.
Du kan använda dig av enkvadrats RK-kabel i alla kretsar utom mellan regulator och batteri där du bör använda 1,5 eller 2,5 kvadrats kabel. Detta för att säkertställa att kablarna inte tar stryk.
Och kom ihåg att jorda ner all utrustning så slipper du några sådana problem.