Den Lille Elektrikern...

1167276 · » Till forumet


Sv: Den Lille Elektrikern...
Poffa:
Tackar för utförlig beskrivning av lösningen. :0)
Tackar också warhawk som bubblade i detta ämne under gårdagskvällen.

Övertygad om att fäboden där detta komma hamna, kommer få en utmärkt lösning.

Det kommer bli en säkring för den gemensamma belastningen, och att sätta en automatsäkring där är ju så givet och självklart, att det var fullständigt omöjligt att se... ;0)
Kommentera

Sv: Den Lille Elektrikern...

Metal Guru: Du ska dimensionera efter det lägsta värdet i kretsen. Därför bör du använda en snabb 10A säkring mellan panel och regulator. Minusen behöver du inte avsäkra i denna krets. På det sättet överbelastar du inte panelen.

Sedan sätter du en 16A säkring mellan regulator och batteri och använder tvåpolig säkring (alternativt två enpoliga) i denna koppling. De säkringar som skall sitta till din belastning avsäkrar du efter hur stor belastningen är. Är det flera lampor eller uttag så kan du välja att avsäkra dem en och en eller lägga alla på samma säkring. Här rekommenderar jag att du beräknar storleken på din belastning och väljer säkringsstorlek efter det. Gör det smidigt för dig och använd inte bilsäkringar utan kör med riktiga snabbsäkringar liknande de du hänvisade till hos Clabbe Oh.

Du kan använda dig av enkvadrats RK-kabel i alla kretsar utom mellan regulator och batteri där du bör använda 1,5 eller 2,5 kvadrats kabel. Detta för att säkertställa att kablarna inte tar stryk.

Och kom ihåg att jorda ner all utrustning så slipper du några sådana problem.

Kommentera

Sv: Den Lille Elektrikern...
Det är väl egentligen bara en ren kortis man är orolig för, antar jag.
Korrekt eller inte..?
Kommentera

Sv: Den Lille Elektrikern...
Och så här ser Clas Ohlsons automatsäkringar för 39:- som jag tycker verkar vara ett fullgott alternativ.
Kommentera

Den Lille Elektrikern...
Ibland ställs det datorfrågor här, som bl.a jag brukar svara på efter bästa förmåga. Nu ställer jag en el-fråga istället, för att liksom kolla vad ni andra kan...

Nåväl, sceniariot är:
Ett stycke solpanel, 125W ska genom en regulator ladda 12V-batteri för lyse och radio/tv i en fäbod där vanlig ström ej finns.

Solpanelen maxar 10A som mest, regulatorn kan hantera 15A. (länkad)
Det är rekommenderat att ansluta säkringar, men försäljarens lösning kostar 1300:- (do'h). Lite dyrt för ett par säkringar.

Frågan är: Hur säkrar jag upp detta?

Mitt förslag:
Från solpanel till regulator: 16A Snabb säkring (enl länk)
Från regulator till batteri: 16A Snabb säkring (enl länk)
Från regulator till lampor o.dyl: 2A vanlig bilstereosäkring (eller 5A)

Ska jag använda trög säkring istället?
Är det något tankefel i hur jag tänker?
Annat att tänka på?

Thanx in advance...
Kommentera

1167276 · »